土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 制冷机容量确定与建筑总负荷的关系???

制冷机容量确定与建筑总负荷的关系???

发布于:2011-04-08 14:50:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人第一次在实际工程中选制冷机,我将整栋建筑的冷、热负荷算出来了,而且根据每个房间的负荷及风量参照中速选取了风机盘管(该建筑用的是风机盘管加新风系统),之后又将风机盘管的中速冷量与高速冷量分别做了汇总,现在要选制冷机,冷机的冷量确定:1、新风机组的冷量+房间总负荷 2、新风机组的冷量+风机盘管中速冷量汇总 3、新风机组的冷量+风机盘管高速冷量汇总。 以上三种情况应该选哪个来确定冷机呢? 希望说出自己的见解,小弟也学习学习....

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    按规范来,当然一般取值会比规范的放大一些。
    2011-04-13 09:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • chenjue1986
    chenjue1986 板凳
    末端设备并不是同时全部开启的,所以在实际操作中末端总负荷肯定大于主机容量。这样就要考虑末端负荷乘以一个同时使用系数,一般为80%,然后由这个值选主机,主机本身有富余值的,所以末端满负荷时主机也是可以承受的。所以我还是觉得房间总负荷+新风负荷是选择主机的标准,而不能用末端选。昨天有听人说末端设备选的大,可以在较短时间内达到制冷或者制热效果,否则用户就会觉得空调质量不好,但是这个值也不会太大,不然就太浪费了。
    2011-04-13 09:12:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

美的与格力的造价怎么相差那么大?

朋友的一套6室2厅别墅想装中央空调,分别向格力与美的两家询了一下介,可两家报价相差了百分之45。想请教下怎么差别这么大?两家采用方案都类似VRV的氟系统(两家叫法都是什么什么V),仅主机,格力与美的就相差百分之60(已去除了二个方案的主机制冷量差别)。