两根消火栓立管?三根立管?

发布于:2011-04-08 12:04:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
层高3.3米的多层厂房,按23米的保护半径,就差一点,应该设两根立管?三根立管?

~38}NEU2R66G68VPHQZZT4B.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wlhc
    wlhc 沙发
    保护半径R=(08至0.9)×25+3.0=(20至22.5)+3.0=23至25.5m?
    水龙带的折减系数是0.8至0.9。
    设置2根立管就可以赞同。
    2011-04-22 09:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • xghb620620
    xghb620620 板凳
    按公式(H1-H2)/sina计算水柱 达不到规范规定 取规范 达到了取计算数值 我是这样子做的(毕业设计中)

    [ 本帖最后由 xghb620620 于 2011-4-15 10:50 编辑 ]
    2011-04-15 10:49:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓的间距大家计算了吗?

作为甲方经常看到一些图纸设置的室内消火栓过于密集,明显的属于设置过多,规范虽然给出了30m,50m两个限值,但布置间距是应根据建筑物的具体情况而定的,也就是说需要通过计算取值,而很多图纸都是在20m左右的间距就设置一个,甚至有的10m左右就设一个,这样的设置依据是什么?仅仅是为了不超过30m、50m这个概念吗?我想知道作为设计人员是怎么考虑这个问题的,请大家指教。