作为甲方经常看到一些图纸设置的室内消火栓过于密集,明显的属于设置过多,规范虽然给出了30m,50m两个限值,但布置间距是应根据建筑物的具体情况而定的,也就是说需要通过计算取值,而很多图纸都是在20m左右的间距就设置一个,甚至有的10m左右就设一个,这样的设置依据是什么?仅仅是为了不超过30m、50m这个概念吗?我想知道作为设计人员是怎么考虑这个问题的,请大家指教。

全部回答(9 )

  • czb514
    两股水柱同时到达
    2011-04-27 14:06:27 来自 PC 评论 举报
  • ley
    ley
    1、我们要理解规范,才能执行好规范,不是要大家去浪费。
    2、全世界我们中国的栓规最严,布的密密麻麻,有几个用上的?真正用时都是消防自带的,你的
    敢用吗?
    3、据姜老说,我们最早的“防火规范”之栓距,编者是按2条水带计算的,可后来换了人修编不
    知怎么变1条了?看看老美的规范,我们有何感想? 水带在火场上常常是连接着用,而我们设
    计为什么就不能按2条计算?如能,全国一年要节约多少?
    4、我们审图的,差20cm还要再设一根立管,造成大家浪费惊人,有些十几米就设一个栓,反正
    多设了没人讲...