消火栓的间距大家计算了吗?
消火栓的间距大家计算了吗?
作为甲方经常看到一些图纸设置的室内消火栓过于密集,明显的属于设置过多,规范虽然给出了30m,50m两个限值,但布置间距是应根据建筑物的具体情况而定的,也就是说需要通过计算取值,而很多图纸都是在20m左右的间距就设置一个,甚至有的10m左右就设一个,这样的设置依据是什么?仅仅是为了不超过30m、50m这个概念吗?我想知道作为设计人员是怎么考虑这个问题的,请大家指教。
发布于
2011-04-08 11:26:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
czb514
两股水柱同时到达
2011-04-27 14:06:27
来自 PC
评论
举报
ley
1、我们要理解规范,才能执行好规范,不是要大家去浪费。
2、全世界我们中国的栓规最严,布的密密麻麻,有几个用上的?真正用时都是消防自带的,你的
敢用吗?
3、据姜老说,我们最早的“防火规范”之栓距,编者是按2条水带计算的,可后来换了人修编不
知怎么变1条了?看看老美的规范,我们有何感想? 水带在火场上常常是连接着用,而我们设
计为什么就不能按2条计算?如能,全国一年要节约多少?
4、我们审图的,差20cm还要再设一根立管,造成大家浪费惊人,有些十几米就设一个栓,反正
多设了没人讲...