当计算电流为63A以下时,以什么原则选用空气开关(例:DZ20J)还是小型断路器(例:C45N)呢?先谢谢大家!分数有限,只好送点小分。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • yingqing6
    yingqing6 沙发
    谢谢各位的耐心解答和指路。
    看来是我表述的不够准确,可能大家没有注意到我的使用条件。由于微型断路器,体积小,安装方便,所以在建筑电气终端配电装置中广泛采用,分段能力也可以做到10KA。
    我想问是否在计算电流63A以下时,(此时短路电流应该不会太大的)塑壳断路器就基本上可以不采用了?如果采用,有什么特别的条件?综合大家的发言,我总结了一下:
    一、,我看这可以是一方面。但是即使就在变压器出口,计算电流在63A以下的场合,短路电流能够大到10KA以上吗?
    二、需要特殊的保护的情况下,比如需要分励脱扣,远距离操作分闸时。
    还有别的情况吗?
    2006-04-19 21:15:19

    回复 举报
    赞同0
  • kanbudong
    kanbudong 板凳
    怎么看都觉得这个帖子的标题很怪,有兴趣的人可以看看下面这些帖子。

    关于微型断路器与空气开关 http://co.163.com/forum/content/880_154471_1.htm
    断路器和空气开关有什么区别? http://co.163.com/forum/content/880_203667_1.htm
    2006-04-19 11:32:19

    回复 举报
    赞同0