关于火灾应急照明的疑问

发布于:2011-04-07 19:16:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高规9.2..2“消防控制室,消防泵房.....仍应保证正常照明的照度”,就是说装普通的应急照明灯达不到要求,要是平时照明从双电源箱中引接而不用设置应急照明灯,是否可行?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lwy531710
    lwy531710 沙发
    原来如此,非常感谢
    2011-04-09 11:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳

    加装蓄电池灯是因为双电源中的发电机满足不了应急照明要求的转换时间要求(5S),这在民规中是有规定的
    2011-04-08 15:51:08