土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教漏电火灾监控系统具体设置位置

请教漏电火灾监控系统具体设置位置

发布于:2011-04-07 17:46:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大侠:漏电火灾监控系统具体设置在哪些配电箱柜是否有相关规定呢?谢谢了先~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liqing126
    liqing126 沙发
    13.12 防火剩余电流动作报警系统

    13.12.1 为防范电气火灾,下列民用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定:
    1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统;
    2 除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。

    13.12.2 火灾自动报警系统保护对象分级为二级的建筑物或住宅,应设接地故障报警并应符合本规范第7.6.5条的规定。

    民规
    个人认为是配电室和配电室引出来的配电箱要安装
    2011-04-10 12:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • 无影
    无影 板凳
    嗯,一般都设置在变电所出来之后的第一个箱子里。比如各楼层的总箱。
    另外,漏电火灾报警系统应只提供报警,不主动切断电源。
    2011-04-09 22:51:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跨海大桥构造物上的配电系统如何接地,能否利用桥梁基础内钢筋作为接地极?

大桥有10km多,桥上每1.2km设置1台地埋变(有专用平台),桥构造物上的配电系统如何接地,能否利用桥梁基础内钢筋作为接地极?桥上照明及监控设施采用TN-S系统。谁接触过类似项目,请赐教。

回帖成功

经验值 +10