土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水力平衡

水力平衡

发布于:2011-04-07 11:02:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
末端分区很多,要使系统做到水力平衡,现想加电动调节阀,请问是装在供水管上合适还是回水管上合适?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jieyou77
    jieyou77 沙发
    安装静态平衡阀,可以查大红本,上面很详细!一般是安装在回水管上
    2011-04-07 15:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    阀门调节只是辅助手段,首先要保证水力计算的不平衡率。
    阀门建议设置在回水管上。
    2011-04-07 12:24:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电梯厅设置空调

请教下:在酒店及高档公寓的电梯厅位置有没有必要设置空调?设置的依据是什么?审图办对这一块有没有硬性要求?谢谢

回帖成功

经验值 +10