土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 接触器线圈问题

接触器线圈问题

发布于:2011-04-06 22:03:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问下,普通小型的接触器比如常熟的接触器,线圈是通过110V的电压直流,是不是不存在瞬时电流这个概念?因为是纯阻性

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    线圈是阻交流、通直流的。对于稳态下的直流,线圈体现为纯阻性。

    但楼主所说的瞬时,是通电瞬间,是一个暂态过程。电压由0急剧变化成直流电源电压幅值U。在这个瞬间,线圈是有阻止电流变化的作用的,也就是说,电压突变,但电流不是突变的!
    2011-04-07 09:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • lqc840319
    lqc840319 板凳
    在线圈得电的瞬间应该存在瞬时的电流的啊,只不过稳定后才是按阻性的,这是我的看法!
    2011-04-07 08:56:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个困扰我很久的故障,至今未解决,希望大家都来分析分析。

一台10KV高压开关柜馈电给一高压同步电动机,电动机额定电流74A,按厂家说明书查启动电流不大于6倍额定电流。设计院给的电机速断保护定值为600A,近段时间电动机不时会启动失败(大多数能正常启动,且启动电流A、C相大约450A左右)即一合高压断路器立即又跳闸,保护装置捕捉到的都是A相电流大于600A,速断保护动作引起的。高压断路器做过特性试验正常(三相同期),A相电流互感器换过,继电保护装置校验正常,二次回路检查正常,电缆绝缘摇下来也正常,搞不懂了,请大家都来分析分析,急呀,领导催到要结论。

回帖成功

经验值 +10