阅读下一篇
一个困扰我很久的故障,至今未解决,希望大家都来分析分析。一台10KV高压开关柜馈电给一高压同步电动机,电动机额定电流74A,按厂家说明书查启动电流不大于6倍额定电流。设计院给的电机速断保护定值为600A,近段时间电动机不时会启动失败(大多数能正常启动,且启动电流A、C相大约450A左右)即一合高压断路器立即又跳闸,保护装置捕捉到的都是A相电流大于600A,速断保护动作引起的。高压断路器做过特性试验正常(三相同期),A相电流互感器换过,继电保护装置校验正常,二次回路检查正常,电缆绝缘摇下来也正常,搞不懂了,请大家都来分析分析,急呀,领导催到要结论。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句但楼主所说的瞬时,是通电瞬间,是一个暂态过程。电压由0急剧变化成直流电源电压幅值U。在这个瞬间,线圈是有阻止电流变化的作用的,也就是说,电压突变,但电流不是突变的!
回复 举报
回复 举报