土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透异常情况,请教原因,望朋友们不胜赐教

反渗透异常情况,请教原因,望朋友们不胜赐教

发布于:2011-04-06 19:22:06 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我们单位的反渗透自3月18日开始出现异常,至3月19日8:00时已不能正常运行,由于进水压力过高,机组不能启运。异常发生时,机组出现进水压力大幅上升,产水量下降,浓水量自动上升,阀门均未动,脱盐率上升,产水电导率下降,段间压差基本无变化,为维持生产我们于19日下午用18支旧膜换下了18支原装膜,运行10天期间,进水压力开始逐渐下降,由于未能准确查明出现此现象的原因,但可以判断肯定不是结垢造成,我们对换下的18支膜按有机物污染进行了化学清洗,30日我们清洗过后的膜安上,安上后进水压力在1.2MP段间压差同以前,运行至今天,进水压力基本至1.15MPa,产水量浓水量维持至3月18日以前状况,但产水电导率却维持在22(以前27),脱盐率比发生问题前要高很多。实在搞不清原因,及存在问题,望朋友们不胜赐教。
反渗透自3月18日开始不正常,直至3月19日进水压力过高不能启动,具体数据如下:
日期 时间 进水电导率 一段进水压力 二段进水压力 浓水压力 产水流量 浓水流量 产水电导率
μs/cm MPa MPa MPa m3/h m3/h μs/cm
3.17 921 1.15 1 0.8 103 32 26.3
3月18日 14:00 929 1.18 1.01 0.8 100 34 21.6
15:00 911 1.2 1.03 0.8 104 34 21.6
16:00 869 1.21 1.04 0.81 94 35 18.9
17:00 921 1.25 1.09 0.85 103 35 17.9
18:00 895 1.26 1.1 0.86 107 35 16.9
19:00 863 1.26 1.1 0.86 96 36 15.1
20:00 850 1.29 1.11 0.89 95 35 14.8
21:00 899 1.29 1.14 0.9 92 36 14.5
22:00 873 1.29 1.14 0.9 88 35 14.1
3月19日 00:00 898 1.33 1.16 0.95 89 36 14.1
01:00 895 1.35 1.19 0.94 94 38 14.4
02:00 925 1.35 1.19 0.96 86 36 14.6
03:00 911 1.36 1.2 0.98 92 36 13.8
04:00 899 1.36 1.2 0.98 89 37 13.9
05:00 883 1.39 1.24 1.01 94 36 13.6
06:00 909 1.38 1.23 1 84 35 13.3
07:00 879 1.37 1.21 1 87 35 13.8
08:00 894 1.4 1.25 1.01 94 34 12.9

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • szesepnyj
    szesepnyj 沙发
    我来学习,谢谢
    2014-06-20 08:26:20

    回复 举报
    赞同0
  • szesepnyj
    szesepnyj 板凳
    药应该控制在2~3ppm
    2014-06-18 10:00:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 262 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

废水回收保安过滤器以及RO膜短时间严重堵塞问题请教

化工厂生产废水经过废水处理设备处理后,进入回收水系统:原水槽--MMF--UF--UF水槽--保安过滤器--RO--水槽--使用加入药品:PAC、NaCLO、H2SO3症状: MMF产水SDI>6UF膜使用海南立升8英寸UF膜,新膜运行半个月后,UF膜断丝,产水SDI>6保安过滤器堵塞严重,现在运行2天需要更换一次滤芯RO膜操作压力每天上升0.5kg,产水流量从37m3/h下降到29m3/h,脱盐率无变化

回帖成功

经验值 +10