土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 废水回收保安过滤器以及RO膜短时间严重堵塞问题请教

废水回收保安过滤器以及RO膜短时间严重堵塞问题请教

发布于:2011-04-06 18:07:06 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
化工厂生产废水经过废水处理设备处理后,进入回收水系统:原水槽--MMF--UF--UF水槽--保安过滤器--RO--水槽--使用
加入药品:PAC、NaCLO、H2SO3
症状:
MMF产水SDI>6
UF膜使用海南立升8英寸UF膜,新膜运行半个月后,UF膜断丝,产水SDI>6
保安过滤器堵塞严重,现在运行2天需要更换一次滤芯
RO膜操作压力每天上升0.5kg,产水流量从37m3/h下降到29m3/h,脱盐率无变化
RO膜现在每个月清洗一次
附件相片是RO膜解剖相片,以及UF膜清洗滤芯的相片,污染物颜色为深褐色
请大家提供宝贵的意见和见解,谢谢!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1435035963304
    你的进水SDI太高了,最好再预处理想想办法去除SDI。
    2015-06-23 13:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • jiancangshu
    jiancangshu 板凳
    我们这也是这个情况,正在想办法呢
    2012-02-27 15:52:27

    回复 举报
    赞同0