土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 系统图请教

系统图请教

发布于:2011-04-06 18:05:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问图纸中用红色圈出来的旁通管的设置做用是什么?是为了防止水锤对设备的冲击吗?还是别的其他作用,如果不设置会有啥后果?设置旁通为啥要设计两个止回阀??麻烦各位指教下小弟。

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • dawenqing
    dawenqing 沙发
    从你的旁通阀设置来看,可以猜出你的制冷主机为离心式,因为如果在冬季运行时离心机组对冷却水的温度要求不能太低,所以在冷却水的主管道上设置旁通阀,当冬季来临时就将旁通阀开启来调节冷却水温,是否要设置成止回阀要看实际情况了,如果系统小且扬程低,那么将旁通阀放在水平位置时就不用止回阀了!
    2011-05-10 07:44:10

    回复 举报
    赞同0
  • h_rongxuan
    h_rongxuan 板凳
    作用不是很大,技术措施中提出过水泵应加旁通管,加止回阀
    2011-05-09 08:32:09

    回复 举报
    赞同0