本建筑高度约为30米,仅在最高层(七层)会议室内设计了自喷系统,室内消防用水量为20L/S,自喷用水量为17L/S,那么高位水箱在计算容积时按消火栓和自喷同时运行10分钟计算(20+17)X10X60/1000=22.2立方米,再加上生活用水量,这样是否太大了? 高规中没有水箱容积计算量化的概念,不这样计算那以什么依据确定消防水箱容积