求助二类高层(设有自喷)的消防水箱容积计算问题,急!

发布于:2003-01-08 16:39:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本建筑高度约为30米,仅在最高层(七层)会议室内设计了自喷系统,室内消防用水量为20L/S,自喷用水量为17L/S,那么高位水箱在计算容积时按消火栓和自喷同时运行10分钟计算(20+17)X10X60/1000=22.2立方米,再加上生活用水量,这样是否太大了?
高规中没有水箱容积计算量化的概念,不这样计算那以什么依据确定消防水箱容积