发布于:2006-04-16 20:53:16
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
在中央空调设计中往往会遇到这样的问题,在低负荷时运行一台主机+一台冷媒+一台冷却
在高符合时要运行两台主机,相应的水泵也要各增加一台,水泵的管路为并联,这样选水泵就要考虑水泵并联以后水力曲线的变化。与系统的阻力曲线交点不一样,扬程,流量就有变化了而不是单单的扬程为铭牌的扬程,流量简单的加倍。
想问一下对于这样的系统,水泵的流量扬程怎么去选了。
水泵的并联,串联他的扬程,流量都有什么样的规律变化
谢谢各位大虾了
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句谢谢老高了
这正是我要看的
回复 举报
这和系统的阻力曲线有关了
有些时候并联比串联增加更多的扬程。而不是流量啊
回复 举报