建筑物中的井道是不是都是一个独立的防火分区? 从井道穿出来的风管是不是都需要接防火阀?
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 沙发
    好晕,不是一个防火分区。 是不是都需要接防火阀请看建规/高规 通风空调部分。

    建规:10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀:
    1 穿越防火分区处;
    2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
    3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
    4 穿越变形缝处的两侧;
    5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。

    高规:8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
    8.5.3.1 管道穿越防火分区处。
    8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
    8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
    8.5.3.4 穿越变形缝处的两侧。