土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 间隙零序过压的问题

间隙零序过压的问题

发布于:2006-04-15 23:46:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问为什么间隙零序过压的定值为什么要整定为180V?是为了躲过什么?间隙零序过压时间一般整定为0.5s,动作后跳各侧开关。这么短的动作时间为什么是跳各侧开关而不是跳本侧开关?还有就是间隙零序过压和零序过压有何不同?为什么整定值会差那么远(例如在110kV系统中,零序过压可整定为15~30V)?
110kV系统的PT辅助绕组为什么是100V

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lzm721104
    lzm721104 沙发
    论述得确实精彩,但我有个不明白的问题:一条两端有电源的110KV线路,中间“T”接到一座有两台变压器的变电站,一台中性点直接接地,一台不接地,当发生单相接地短路时,一侧电源在0.025秒跳闸了,另一侧直到0.9秒才跳,在这个过程中接地与不接地变压器中性点的电压一样吗?不接地变最高可达多少KV?
    2007-06-23 16:45:23

    回复 举报
    赞同0
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    零序过压主要指110kv及以下电压等级的变压器低压侧或中压侧(35,10,6kv)的零序过电压。一般只用于报警。
    为什么整定值会差那么远,主要有以下几点原因:
    1、首先整定的依据不同:
    间隙零序过压是按照主变中性点的绝缘水平和该系统中的电力设备的绝缘水平决定的。
    零序过压主要用于小电流接地系统,而其单相接地时可继续运行,对中性点绝缘水平并无多大影响,主要用来报警还有发单相接地信号!
    2、间隙零序过压主要用于110kv系统,其PT选择时开口绕组变比为 相电压/100v。
    零序过压主要用于小电流接地系统其PT选择时开口绕组变比为 相电压/(100/3)v。
    本身二者变比上就相差了3倍了。当110kv侧中性点不接地运行发生单相接地时也会类似于小电流接地系统一样发生中性点偏移,出现过电压,但是由于其pt边比的原因所以明显较大!
    附:
    1、110KV变压器中性点放电间隙零序电流保护的一次电流定值一般可整定为40~100A,保护动作后带0.3~0.5S延时跳变压器各侧断路器。对高压侧采用备用电源自动投入方式的变电所,变压器中性点放电间隙的零序电流保护一般以0.2S跳高压侧电源线,以0.7S跳变压器。
    对中性点经放电间隙接地的半绝缘水平的110KV变压器的零序电压保护,其3U0的定值一般整定为150~180V(额定值为300V),保护动作后带0.3S~0.5S的延时跳变压器各侧的断路器。
    2、间隙过流与间隙过压两个之间的关系是或的关系,间隙在击穿的过程中,零序电压和零序电流可能交替出现,有的人认为间隙的击穿电压一般小于,过压整定的180V,即有时在零压小于180V的情况下,过压未动,但间隙已经被击穿间隙零序电流动作出口,所以这于间隙击穿电压有关系。
    3、中国电力出版社崔家佩等编的《电力系统继电保护与安全自动装置整定计算》一书所给,时间一般整定为0.5s,动作后跳各侧开关。
    4、关于避雷器的保护作用
    无论作为无间隙的氧化锌避雷器还是有间隙的普阀避雷器,选择使用的一个共同原则是,使避雷器
    额定电压不低于避雷器安装点的暂时过电压。JBPT5894 - 91《交流无间隙金属氧化物避雷器使用导则》指出,中性点有效接地系统中分级绝缘的变压器,当其中性点未接地时,中性点避雷器的额定电压应不低于变压器的最高相电压(并具体提出中性点的标准冲击绝缘水平为185kV 时,氧化锌避雷器的额定电压为60kV) 。按此计算,终端站110kV 变压器中性点避雷器的额定电压为大或等于72. 7kV。避雷器的额定电压如果比上述值选择低了,阀式避雷器将在线路单相接地主变失去中性点的过电压出现后无法灭弧而爆炸。对无间隙氧化锌避雷器,同样将使其在一次过电压下吸收能量过多而劣化损坏。反之,额定电压过高,则相应的冲击放电电压和残压将增大,保护设备的限压效果变坏。从上面的过电压情况和避雷器使用原则来看,明确安装在主变中性点的避雷器的主要目的,就是保护雷电过电压和操作过电压,对部分工频过电压有一定的限制
    作用。氧化锌避雷器虽然比普阀避雷器有诸多优点,比较适合用于中性点非直接接地的110kV 主变
    中性点,但也和普阀避雷器一样有着同样弱点,对于那些超过其额定电压(灭弧电压) 的持续时间长(秒级以上) 的暂时过电压(如工频过电压和谐振过电压) 将无能为力。而实际上可能出现幅值高于避雷器额定电压且持续时间长的暂时过电压的概率是比较大的。
    有关避雷器的详细帖子请帖子:http://co.163.com/forum/content/219_145494_1.htm的第二页。
    5、清华大学王维俭教授的《电气主设备继电保护原理与应用》里面有有关零压的具体的数据及计算方法。想看的请下载:http://co.163.com/forum/content/1759_333099_1.htm
    6、间隙零序电流保护:反映变压器中性点处,经间隙放电的零序电流保护。
    间隙零序过压保护:反映变压器所在母线压变开口三角零序电压,间隙未击穿时电压升高启动跳闸的保护。



    2006-04-16 10:47:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于失磁保护整定中系统联系阻抗的计算

汽轮发电机失磁保护整定,宜按静稳边界整定。Xa=Xs,Xs为系统归算至发电机机端的系统综合电抗标么值。DL/T684 1999里面的提法差不多,只不过改叫系统联系阻抗Xon。计算方法是:Xon=Xt+Xs//(Xg+Xt)/(n-1),这里面的Xs指的是系统正序阻抗吗,是大方的还是小方的呢?我用大方式的系统阻抗计算,好像不对呀。哪位教教呀?谢谢啦先

回帖成功

经验值 +10