土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓的数量

消火栓的数量

发布于:2011-04-04 22:53:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我有一个困惑,现在高层住宅内公共部分的空间都很小,消火栓位置往往不够,如果室内消防流量是40L/s,那么除了消防电梯前室的消火栓外,是否应该再设3个(满足消防40L/s),还是只要保证两股水柱同时到达室内的任何部分,那么这样再设两个就可以了(消防电梯前室的不计)。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxuemei2020
    liuxuemei2020 沙发
    同意地板意见,满足保证两股水柱同时到达室内的任何部分就可以了
    2011-05-05 17:54:05

    回复 举报
    赞同0
  • zcd-1234
    zcd-1234 板凳
    谢谢楼主无私奉献
    2011-04-07 12:29:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂区室外给水管网的布置

一、区内有单层钢构厂房一栋,面积4200平方,高度8米,生产性质为机械加工,戊类,二级,未考虑室内消火栓。二、办公室一栋,占地540,建筑1620,三层,檐口高11.4米,二级,因V<10000,未设室内消防给水。三、厂区内几乎无生产用水,只有生活用水。四、厂区设在乡下,只有枝状市政给水管一路。室外给水是否可如下设置:一、厂房V<50000,所以,室外消防水量为15L/s(50016-表8.2.2-2),无室内消防水量。