阅读下一篇
【请教】关于非地下车库场合排风排烟合用的一个控制问题举个例子,比如某个大面积需要排烟的场合,排风排烟如果合用,划分为若干个防烟分区,每个分区设合用的排烟口排风口, 合用当然是常开了。 此时某防烟分区火灾了,根据全国技术措施,非着火防烟分区排烟口应保持关闭, 这一步可以实现,DC24V控制其它区域排烟口关闭。 然后来,火势蔓延至第二个防烟分区,此时防烟分区的排烟口处于关闭状态,怎么办? 仍然电控重新打开? 翻边手头样本资料,发现这些阀门上都是需要手动复位的。 综上,第二个防烟分区阀门需要具有以下功能: 常开--自动关闭(DC24V信号)--再开启(DC24V信号) ,我的问题是这个过程能不能实现,有没有样本给提供一下。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
junesong
沙发
排烟量应该是最大的一个防烟分区的面积*120M3/小时.换气次数应该是工艺设备的通风要求吧.不能用来当作排烟量来看.
2011-04-08 16:19:08
赞同0
-
gaoshang2324
板凳
谁的排烟量12次/H,没这个数据。 非车库场合,最大防烟分区*120, 12次这个数据事故通风时用得到。
2011-04-04 10:57:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报