土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【请教】关于非地下车库场合排风排烟合用的一个控制问题

【请教】关于非地下车库场合排风排烟合用的一个控制问题

发布于:2011-04-02 18:40:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
举个例子,比如某个大面积需要排烟的场合,排风排烟如果合用,划分为若干个防烟分区,每个分区设合用的排烟口排风口,
合用当然是常开了。
此时某防烟分区火灾了,根据全国技术措施,非着火防烟分区排烟口应保持关闭, 这一步可以实现,DC24V控制其它区域排烟口关闭。
然后来,火势蔓延至第二个防烟分区,此时防烟分区的排烟口处于关闭状态,怎么办? 仍然电控重新打开? 翻边手头样本资料,发现这些阀门上都是需要手动复位的。 综上,第二个防烟分区阀门需要具有以下功能: 常开--自动关闭(DC24V信号)--再开启(DC24V信号) ,我的问题是这个过程能不能实现,有没有样本给提供一下。

分设风口可以通过简单的控制,满足规范要求,不过我还是想知道,如果非要合用风口,能不能实现?

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • pxiazju
    pxiazju 沙发
    在排烟支管上设置防火阀,排烟风管和排风风管分开设置,这样排烟和排风会不影响,排烟口和排风口分开,
    2011-04-20 21:21:20

    回复 举报
    赞同0
  • ywq20082009
    ywq20082009 板凳
    我之前有经历过这样一个合用的案例,调试及消防验收都没有问题,也就是形式上是OK的,但是,我说实话,其实这是甲方的QJ意志,我也不太喜欢这样,把一个简单的东西弄的太复杂,控制发生问题,全乱套了。
    所以我个人的想法是无论如何都不要搞这种不三不四的系统,要设就独立设置,也不要搞这种合用管道的,我们讲的是术业有专攻。
    2011-04-20 14:06:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加压风口的区别和联系

正压送风口、加压送风口、多叶送风口、自垂式百叶送风口之间的区别和联系[ 本帖最后由 toplhc 于 2011-4-8 13:55 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10