土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 保护接地或保护接零的安全技术措施

保护接地或保护接零的安全技术措施

发布于:2011-04-03 15:10:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
机电之家-->电工园地栏目首页-> 电工知识 -> 经验交流 -->


保护接地或保护接零的安全技术措施

保护接地或保护接零的安全技术措施

低压配电系统主要有下述五种

1、TT系统:TT系统三相四线制中性点直接接地,电源系统与电气装置的外露可导电部分分别直接接地的系统。

一、TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,

1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。

2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此 TT 系统难以推广。

3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。

2、TN系统:TN系统即电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。根据中性线和保护线的布置,TN系统的形式有以下三种:

二、TN-C系统为三相四线制中性点直接接地,整个系统的中性线与保护线是合一的系统。

它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示。

1 )由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。

2 )如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。

3 )如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。

4)TN-C 系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。

5)TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。

三、TN-S 系统为三相五线制中性点直接接地,它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统。

TN-S是一个三相四线加PE线的接地系统。通常建筑物内设有独立变配电所时进线采用该系统。TN-S系统的特点是,中性线N与保护接地线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。中性线N是带电的,而PE线不带电。该接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。只要象TN-C-S接地系统,采取同样的技术措施,TN-S系统可以用作智能建筑物的接地系统。如果计算机等电子设备没有特殊的要求时,一般都采用这种接地系统

1 )系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。

2 )工作零线只用作单相照明负载回路。

3 )专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。

4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。

四、TN-C-S系统为三相四线制中性线直接接地,整个系统中有一部分中性线与保护线是合一的系统。

在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线,这种系统称为 TN-C-S 供电系统。

1 )工作零线N与专用保护线PE相联通,如图 ND这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。D点至后面PE线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此,TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于ND线的负载不平衡的情况及ND这段线路的长度.负载越不平衡,ND线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地,如下图 所示。

2 ) PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。

3 )对PE线除了在总箱处必须和N线相接以外,其他各分箱处均不得把N线和PE线相联,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作PE线。

TN-C-S供电系统是在TN-C系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时,TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用TN-S方式供电系统。

五、IT系统为三相三线制中性点不直接接地,电气设备的外露导电部分接地的系统。

I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。第二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护。

IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。

但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。从图中 可见,在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成回路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。

接地和接零装置

垂直敷设接地体的接地电阻与接地体的入地深度有关,入地较深比入地较浅的接地电阻要小,所以入地深度最好不小于2.5m,宽度取5m。

接地装置的接地电阻必须小于4欧姆。


本文标签:保护接地或保护接零的安全技术措施

*

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 飘泊的云
    飘泊的云 沙发
    现在已不提这个接零概念了。。。
    2011-04-05 21:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • lvjsong
    lvjsong 板凳
    学习了,我经常接触的事TN-S配电系统
    2011-04-04 21:21:04

    回复 举报
    赞同0

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

很疑惑!!!箱变接地及引出电缆问题

箱变内内有两个不同高压回路的变压器,各自中性点接地,但是共用接地装置,低压侧通过四极开关连锁,可否引出四芯电缆给周边建筑(20米外)供电?根据王厚余老师的理论,难道必须一点在配电柜内接地才行?两个变压器分别接地再引出TN-C系统是否违反规范?违反那一条?

回帖成功

经验值 +10