很疑惑!!!箱变接地及引出电缆问题

发布于:2011-04-03 10:00:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
箱变内内有两个不同高压回路的变压器,各自中性点接地,但是共用接地装置,低压侧通过四极开关连锁,可否引出四芯电缆给周边建筑(20米外)供电?根据王厚余老师的理论,难道必须一点在配电柜内接地才行?
两个变压器分别接地再引出TN-C系统是否违反规范?违反那一条?
  • netling
    netling 沙发
    本人感觉这样并没有不可以的,实际上两个箱变分别接地后在引出TN-C系统给外部供电是经常采用的方式,规范上并没有违反哪条,除非是某地供电局的规定
    2011-04-04 15:52:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。