土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场桥架施工遇到的问题,很纠结

现场桥架施工遇到的问题,很纠结

发布于:2011-04-03 10:31:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一段标高在4米的仪表桥架要穿过690V配电室,但是配电室的墙是用水泥砖块砌成的,一打膨胀螺栓会松掉,就是固定不住,所以无法在墙上坐托臂支撑(事先砌墙的时候没有做好预埋----很悲剧),商讨了一下拿出几个办法:
一、在配电室3米左右有横梁,在横梁上左支撑,这样桥架高度就降到3米左右-----3米左右是否太低,不好呢?
二、配电室的高度在5米,从天花板上钓个固定架下来,看图片
未命名.JPG
------但是安装人员说这样做好以后不利于放电缆,(他们的意见是第一条,我感觉安装队的意见只为自己方便)
三、配电室有电缆沟,仪表桥架正好可以走电缆沟出室外,所以又提出直接走电缆沟,电缆沟内一边为690V的电缆,一边放仪表桥架(金属的),两者间距差不多为500-------这段仪表桥架很重要,走的都是PLC通讯电缆,虽然都是DJYPV电缆,但是直接放电缆沟里还是不放心。
请安装经验丰富的朋友指教。

未命名.JPG

全部回复(61 )

只看楼主 我来说两句
  • 雨后悠悠看晚晴

    区管说得好,现场施工后发现,设计有设计的思路,安装有安装的方法,寻求简便,如果设计的时候考虑安装方便,那就更优了
    2011-04-14 14:53:14

    回复 举报
    赞同0
  • 雨后悠悠看晚晴

    呵呵,这位朋友说的是,我们最后选择了这种方案,桥架降到3米,也不美观。
    2011-04-14 14:52:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

很疑惑!!!箱变接地及引出电缆问题

箱变内有两个不同高压回路的变压器,各自中性点接地,但是共用接地装置,低压侧通过四极开关连锁,可否引出四芯电缆给周边建筑(20米外)供电?根据王厚余老师的理论,难道必须一点在配电柜内接地才行?两个变压器分别接地再引出TN-C系统是否违反规范?违反那一条?[ 本帖最后由 ahei1983 于 2011-4-3 10:01 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10