土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 很疑惑!!!箱变接地及引出电缆问题

很疑惑!!!箱变接地及引出电缆问题

发布于:2011-04-03 09:58:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
箱变内有两个不同高压回路的变压器,各自中性点接地,但是共用接地装置,低压侧通过四极开关连锁,可否引出四芯电缆给周边建筑(20米外)供电?根据王厚余老师的理论,难道必须一点在配电柜内接地才行?
两个变压器分别接地再引出TN-C系统是否违反规范?违反那一条?

[ 本帖最后由 ahei1983 于 2011-4-3 10:01 编辑 ]
  • chiu
    chiu 沙发
    可以哦,
    是你理解错了王老的理论吧。
    请给出王老的原文篇名我去查一下。
    2011-04-03 11:20:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地系统

TN系统  TN系统时指电源系统有一点(建筑行业中通常是指建筑物供电的变压器中的中性点)直接接地,负载设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过保护线连接到此点的低压配电系 TN系统统,称为另保护系统。   TN方式供电系统中,根据其保护线PE是否与工作零线N分开又划分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。TN-C系统  保护线PE和工作零线N合为一根PEN线,所有负载设备的外露可导电部 TN-C系统