谁作过水幕 请教!

发布于:2006-04-14 14:51:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
因为车间流水线要求 须做水幕 车间宽40米 共两道水幕 查资料 水幕介绍的不多 因为是防火用水幕 没道水幕要三道喷水支管,根据设计强度为2L/S.M 总共要3X40*2=240L/S (一道水幕的用水量) 如果两道水幕的话 不是要480L/S吗 还有三道喷水支管的喷头的长宽间距怎么确定呢?规范说水幕的保护宽度要达到6米 支管宽度不小于2.5米 到底怎么定位的呢?和自动喷水设计的间距一样吗(喷头到墙的距离为喷头的一半)?雨淋阀可以自动和手动控制,雨淋阀可以用快速手动阀或者电磁阀代替吗 自动是怎么控制的 有哪些元件?算出来水池要几千吨啊 有谁作过的 介绍一下

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaojidong26
    xiaojidong26 沙发
    车间所设置闭式喷头的间距怎么考虑的呢 和自动喷水系统设计一样的吗 最近要做个类似的工程 不懂之处还望指点哦 防火用水幕喷水时间是三个小时还是一个小时 技术措施是三个小时 那用水量也太大了
    顶顶。。。。。
    2006-04-23 10:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • xiaojidong26
    xiaojidong26 板凳
    防火用水幕喷水时间是三个小时还是一个小时 技术措施是三个小时 那用水量也太大了
    2006-04-20 23:08:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对"一户一表,计量到户"自动化抄表系统的探讨

随着改革开放的深入,人民生活水平的提高,城市居民对自来水公司抄表收费的要求越来越高,市民要求自来水公司独立结算水费.现下,各地水司为了提高服务质量,减少用户麻烦,根据消费者权益保护法(办法)的要求,都在逐步开展"一户一表,计量到户"工作但由于"一户一表,计量到户"后大大增加了抄表工作量,如再沿用老的人工抄表,就必须大大增加抄表人员,这无疑将增加自来水公司的运行成本。再说入室抄表对供用方来说,也多有不便,所以随着社会的进步,科技的发展,选用自动化抄表系统势在必行。现在国内外已经研制了不少种类的自动化抄表系统,这些系统大致可分为三类:一、远传水表有线联网自动抄表系统。二、储值卡(TM卡、IC卡或射频卡)水表。三、无线电自动化抄表系统。现就这三种系统作一探讨。