土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 大功率变频器,软启动器用断路器还是熔断器做短路保护?

大功率变频器,软启动器用断路器还是熔断器做短路保护?

发布于:2011-04-02 17:13:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
有一台315kw的软起,主回路有断路器做短路保护,但是厂家建议软起前端加熔断器?
我的疑问是这个熔断器是否要加?是否大容量设备前端用熔断器来做短路保护要比断路器有优势?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • wxy5172
    wxy5172 沙发
    欧美的都是快熔多些!
    2011-05-19 15:33:19

    回复 举报
    赞同0
  • ymk0510
    ymk0510 板凳
    现实情况是,厂家图纸是用熔断器,设计院出图成套厂制作是用断路器。
    2011-05-19 14:44:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】两个空气断路器怎么实现电气互锁

我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身?上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗

回帖成功

经验值 +10