土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【讨论】两个空气断路器怎么实现电气互锁

【讨论】两个空气断路器怎么实现电气互锁

发布于:2011-04-02 09:21:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身?上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • neyama
    neyama 沙发
    一个开关的辅助常闭触点,串接到另一个开关的合闸回路
    2011-04-06 10:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • masscer
    masscer 板凳
    是大的空气断路器
    2011-04-06 10:03:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】关于高压断路器和高压电缆选型问题

高压断路器在上面情况下选用1250A,而一般的变电所用的都是630A的?高压电缆上面情况下选用3.*120㎜而不是通常3.70㎜的呢?

回帖成功

经验值 +10