阅读下一篇
水池设计中遇到的几个问题水池设计中遇到的几个问题1、设计地下水位的确定我们通常翻阅给水排水方面的书籍时,基本上水池的设计之初都要先进行抗浮验算,这也是我们水池设计的一个首要条件。这就要求我们首先应详细研究地质勘察报告和水文资料,以便确定本工程在本区域内的地下水位标高。而根据现行国家设计规范,地下水位应根据地方水文资料,考虑可能出现的最高地下水位。一般设计均取用水文资料的最高地下水位。 但往往有些工程地质勘察报告所提供的地下水位未能从地方水文资料分析得出,而仅反映勘测期间的地下水位情况,更有甚者仅仅是一个初勘或者提供一份过期的地质勘察报告。这就造成我们不了解当地的水文情况,也就无法判断本区域内的地下水位标高,同时过期的地质勘察报告由于土壤固结的时效作造成无法正确反映现时地层情况,这也意味着这份地质勘察报告其实根本满足不了我们的设计要求,这一点是否在以后的设计中要求予以补充或者采取什么样的措施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
根据cecs138:2002 7.1.1 顶板厚度不宜小于15cm.
回复 举报