湿式报警阀若干问题的探讨湿式报警阀是喷淋系统中非常重要的组件,它的性能直接关系到系统设计的成与败,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中7.2.7.2条规定:启动一只喷头或以0.94~1.5l/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。国标中4.10.2规定,装配好的湿式报警阀在进口压力分别为0.14MPa、0.7MPa、1.20MPa、1.60MPa,系统侧相应放水流量为60l/min、80、170、170l/min,压力开关和水力警铃均应发出报警信号。