正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
室内采用临时高压系统,室外也采用临时高压系统,且采用一套消防水泵,水泵从消防水池吸水同时供应室内外消火栓,这种系统行不行?如果不行的话需要怎样改进?希望指点指点....
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ziqiangbuxi
沙发
解决上述工程的方法之一是后来更换了一个性能更好的报警阀,使系统能在一只喷头启动时达到正常报警。
2006-04-13 17:27:13
赞同0
-
ziqiangbuxi
板凳
如在一工程实例中,装置在末端试水装置处的压力表指示值为0.2MPa,设置在首层的湿式报警阀组入口处压力表指示值为1.2MPa。根据公式Q=K*SQRT(10P)=113l/min=1.88l/s,根据上述规定,报警阀应在0.9~1.5l/s的流量时发出报警信号并启动消防水泵,但系统仍没有报警,说明系统没有达到规范的要求。
2006-04-13 17:24:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报