土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式报警阀若干问题的探讨

湿式报警阀若干问题的探讨

发布于:2006-04-13 17:14:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
湿式报警阀是喷淋系统中非常重要的组件,它的性能直接关系到系统设计的成与败,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中7.2.7.2条规定:启动一只喷头或以0.94~1.5l/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。国标中4.10.2规定,装配好的湿式报警阀在进口压力分别为0.14MPa、0.7MPa、1.20MPa、1.60MPa,系统侧相应放水流量为60l/min、80、170、170l/min,压力开关和水力警铃均应发出报警信号。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 沙发
    解决上述工程的方法之一是后来更换了一个性能更好的报警阀,使系统能在一只喷头启动时达到正常报警。
    2006-04-13 17:27:13

    回复 举报
    赞同0
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 板凳
    如在一工程实例中,装置在末端试水装置处的压力表指示值为0.2MPa,设置在首层的湿式报警阀组入口处压力表指示值为1.2MPa。根据公式Q=K*SQRT(10P)=113l/min=1.88l/s,根据上述规定,报警阀应在0.9~1.5l/s的流量时发出报警信号并启动消防水泵,但系统仍没有报警,说明系统没有达到规范的要求。
    2006-04-13 17:24:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内外采用一套临时高压系统行不行?

室内采用临时高压系统,室外也采用临时高压系统,且采用一套消防水泵,水泵从消防水池吸水同时供应室内外消火栓,这种系统行不行?如果不行的话需要怎样改进?希望指点指点....

回帖成功

经验值 +10