只看楼主 我来说两句抢地板当然,VRV方案有局限性,在使用系数较完全(暂估0.75以上)时,已失去了其意义,不要拿这类项目对比哦;在这种前提下,谁采用VRV要不是脑袋有问题就是有猫腻哈
前阵子有人拿100%使用系数及100%负荷系数(不分早中晚)的前提开VRV的涮,哦哈哈哈……
不好意思,多嘴了
回复 举报
其一、两种系统均可采用部分负荷系数,在家用型,VRV最多时可按50%选取;但万一超过负荷时,VRV易跳保;
其二、VRV系统一台室内机发生问题,并不会使系统出现失衡,不然的话,还变个P频(干脆把机子砸了);
其三、大多数情况下,由于VRV系统简便性,系统管长均可控制在70米以内,不要跟我说特殊情况,若存在特殊情况,建议摒弃VRV方案;
其四、铜管虽贵但不重,好像与镀锌管总体差价不大;
其五、变频压缩机一直运行就寿命短???“且很多时间频率在超过其正常使用范围内运行”,呵呵,好像不对吧???
其六、至于室内工况控制精度,都是通断型控制,应该差不多
其七、我是没见过在-20℃的外气条件下采用VRV系统或风冷机,这种温度上海不会有,天津好像也只到-13℃(不敢确定哈),再往北,不知那里没有暖气???
本人观点:哪个都不用哈,直接用暖气得了……
其八、好像VRV出风温度也不会很低,冷冻水的温度应该在7℃吧?
不好意思,瞎说一通