土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】关于高压10KV变频器出线电缆的疑问

【请教】关于高压10KV变频器出线电缆的疑问

发布于:2011-04-01 16:07:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这里有多台10KV高压变频器,以2000KW以下为例,绝大部分的变频器的设计出线电缆为普通阻燃YJV 10KV电缆,变频器内装有电感,用于减弱运行中电缆长距离输电中的耦合电容,至今除发现一根运行温度在40度左右外,其他均正常。但是另有个别变频器在设计时出现运用了高压变频电缆,3+3那种,查了相关资料其特点为能低电容输电,绝缘强度大点。那能不能用普通阻燃YJV 10KV电缆+电感来代替高压变频电缆呢??那玩意太贵了~~~

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-3 17:08 编辑 ]

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • allencq
    allencq 沙发

    高压变频器输出一般是没有电抗器的,低压变频器一般带输出电抗器...
    2011-04-23 19:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • wangwang304140
    学习了啊!建议还是用专业的变频电缆啊 免得干扰严重
    2011-04-13 15:24:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变频器出线电缆的疑问

各位大哥,我们这有多套高压变频装置。绝大部分变频器(2000KW以下)的出线电缆设计院设计为普通高压YJV10KV电缆,变频器内装有电感,似乎是用于中和长距离输电时电缆中的耦合电容。而个别变频器工程时却使用变频高压电缆。我查了查相关的资料,变频高压电缆的特点就在于低电容输电,绝缘强度要高些。那能不能用普通高压电缆+电感代替以前的高压变频电缆呢?

回帖成功

经验值 +10