土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变频器出线电缆的疑问

关于变频器出线电缆的疑问

发布于:2011-04-01 15:46:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大哥,我们这有多套高压变频装置。绝大部分变频器(2000KW以下)的出线电缆设计院设计为普通高压YJV10KV电缆,变频器内装有电感,似乎是用于中和长距离输电时电缆中的耦合电容。而个别变频器工程时却使用变频高压电缆。我查了查相关的资料,变频高压电缆的特点就在于低电容输电,绝缘强度要高些。那能不能用普通高压电缆+电感代替以前的高压变频电缆呢?
  • electricity
    electricity 沙发
    用普通电缆就可以。
    2016-01-14 16:01:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电缆电线载流量表如何使用

例如:BV ZR-BV 额定电压:0.45/0.75 导线根数:2~4 标称截面(mm2):6 导线穿管载流量(A):31 这样一个查表结果中,导线根数:2~4 如何理解?请各位指点一下

回帖成功