阅读下一篇
大口径译码式总线制直读热水表LXLDY-50~300R1型大口径电子远传热水表(译码式)(原型号LXLC-50~300)是用来计量流经热水管道内的热水的体积总量的机电一体化测量仪表。适用于小型工业或小区用热水的自动抄表系统。本系列热水水表为可拆卸螺翼式水表,其计量特性及机械性能符合JB/T8802—1998规定的A级或B级水表标准要求。在保持原有机械读数显示的基础上,表内设置了专用智能化电子单元,兼容提供RS485总线传输形式,方便组网实现远程自动抄表功能。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
xuyunteng01
沙发
按照楼主的命题,我觉得应该发生在净化区的某些需要保持负压的功能间,如称配、过滤、称量等。按照我的接触到的现象,包括如下的情况:该房间排风关闭的时候,此时产尘或者发热或者需要排风的设备不运行,所以自循环就能满足了。当需要开排风时,就是上述情况在发生,需要进行除尘、除湿、除热或者需要对某些设备进行排风。(如新GMP情况下的 轧盖间,C级下的A级)。
2011-04-07 15:51:07
赞同0
-
jgsdxklp
板凳
学习,以前也没做过这方面的
2011-04-07 11:23:07
赞同0
加载更多根据楼主的问题,在自循环的情况下很好理解。在开启排风时,这里假设房间需要负压,而且需要50PA,送风量问题:根据房间的净化级别进行计算,万级用28次,十万级18次;排风问题:根据送风量及压差进行递减,我只知道10pa的压差2-3次换气就能达到。
回复 举报
回复 举报