土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一般厨房的自动喷头下喷还是上喷?

一般厨房的自动喷头下喷还是上喷?

发布于:2006-04-13 08:40:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 沙发
    同意楼上!
    2006-04-13 09:39:13

    回复 举报
    赞同0
  • applan
    applan 板凳
    6.1.3 湿式系统的喷头选型应符合下列规定:
      1 不作吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;
      2 吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;
      3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;
      4 自动喷水-泡沫联用系统应采用洒水喷头;
      5 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。

    如果厨房不吊顶,采用93度的直立喷头就可以了。
    2006-04-13 09:29:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高低不同的多个建筑顶部均设置了消防水箱会如何?

一个厂区采取设置消防泵和消防水箱的供水方式。内有多个建筑高度各不相同的厂房、车间、办公楼、宿舍楼,因为各个单体是前后不同时间设计的,而且是每个单体各自进行,所以每个建筑的顶部都设置了消防水箱。而整个厂区的消防系统是一个整体,室外消防水池和泵房也是统一采用一套,那么这样一个消火栓供水系统实际运行中会存在怎样的问题呢?是不是较低建筑顶部设置的消防水箱根本就不会出水,形同虚设呢?除此以外,会不会有什么不好的影响?

回帖成功

经验值 +10