土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高低不同的多个建筑顶部均设置了消防水箱会如何?

高低不同的多个建筑顶部均设置了消防水箱会如何?

发布于:2006-04-12 23:09:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个厂区采取设置消防泵和消防水箱的供水方式。

内有多个建筑高度各不相同的厂房、车间、办公楼、宿舍楼,因为各个单体是前后不同时间设计的,而且是每个单体各自进行,所以每个建筑的顶部都设置了消防水箱。

而整个厂区的消防系统是一个整体,室外消防水池和泵房也是统一采用一套,那么这样一个消火栓供水系统实际运行中会存在怎样的问题呢?

是不是较低建筑顶部设置的消防水箱根本就不会出水,形同虚设呢?除此以外,会不会有什么不好的影响?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kibo
    kibo 沙发

    每个单体进水均设置止回阀,实际上是把区域消防系统分成室外大环-双管路加止回阀进水-各个单体环。此时如果采用多个屋顶水箱,则接入单体环,如果采用最高位一个水箱,则接入室外大环。
    2006-04-13 08:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    你说的止回阀是设置在哪个管段上呢,是每个建筑的消防给水管道引入管上吗?但既然消火栓泵的水可以进入该建筑,那么其它高度更高建筑的消防水箱出水是否也同样可以进入该建筑呢?这样一来,本建筑所设的消防水箱岂不是无用了?
    2006-04-13 00:21:13

    回复 举报
    赞同0