土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 小口径译码式总线制直读热水表

小口径译码式总线制直读热水表

发布于:2011-04-01 09:09:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

LXSDY—××R1型系列译码热水水表(又名总线制直读水表)用于计量流经热水管道的热水体积总量的电子式测量仪表,适用于小型工业用水和家庭用热水的自动抄表系统。
LXSDY—××R1型系列译码热水水表,内置数据采集、处理、存储单元。其计量特性及其它性能符合JB/T8802-1998规定的B级热水表标准要求,既保持原有机械读数显示,同时又通过特殊电感应方式记录该水表读数,并提供RS485总线传输形式,方便组网实现远程自动抄表功能。
(二)技术参数与特性:
表1流量参数

型 号
公称口径
DN(mm)
计量
等级
过载流量
Qmax
常用流量
Qn
分界流量
Qt
最小流量
Qmin
m3/h
LXSDY-15R1
15
B
3
1.5
0.12
0.03
LXSDY-20R1
20
B
5
2.5
0.20
0.05
LXSDY-25R1
25
B
7
3.5
0.28
0.07

  • 过载流量(Qmax)----水表使用的上限流量,为常用流量的两倍,在最大流量时水表只能短时间使用;
  • 常用流量(Qn)----水表正常工作条件即稳定或间歇流动下最佳使用的流量;
  • 分界流量(Qt)----流量范围被分割成两个区所出现的流量,即水表误差限改变对应的流量;
  • 最小流量(Qmin)----在最大允许误差限之内要求水表给出示值的最低流量。
最大允许误差:
a. 从包括最小流量(Qmin)在内至不包括分界流量(Qt)的低区中最大允许误差为±5%;
b. 从包括分界流量(Qt)在内至包括最大流量(Qmax)的高区中的最大允许误差为±2%。
电特性:
  • 通过编码与译码将表的字轮数“直读”出来,是字轮上数位的物理位置翻译;
  • 系统(或手抄器)在读表时送电到表内,不用电池,也不需要电源来维持数据的准确;
  • 译码器读表瞬间完成译码,送出数据,表的输出数与表的字盘读数无偏差,抖动、回流、强磁干扰都不能影响译码读数;
  • 表具有唯一的标识码,即表地址(出厂编号):8位数字;
  • 通过总线远程传输用量信息及其它信息;
  • 兼容提供RS485 总线传输,可单独工作亦可组成网络系统,信息由专用手抄器单独抄读或系统联网抄读;
  • “0”功耗,故障率降低,寿命更长;
  • 智能化电子单元完全密封于计数器中、与水隔离,不受外界水及湿气侵蚀;
工作环境:
  • 使用温度: 30℃~90℃;
  • 使用湿度:0~97%RH;
  • 公称压力:≤1.0MPa;
  • 压力损失:≤0.1MPa;
  • 电源电压:12±2V(仅通讯时供给)。

(三)外形尺寸与输出导线连接方式:
外型尺寸:


型号
口径
长L
长L1
宽B
高H
连接螺纹
重量
导线长
mm
d
D
Kg
mm
LXSDY-15R1
15
258
165
85
123
R1/2B
G3/4B
1.6
800
LXSDY-20R1
20
299
195
85
123
R3/4B
G1B
2.1
800
LXSDY-25R1
25
345
225
85
125
R1B
G11/4B
2.6
800


输出导线连接方式: