正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
主题
回复
粉丝
站长办公室
61.78 万条内容 · 47 人订阅
阅读下一篇
请问:有一石灰石仓库,建筑物体积为1.7万立方米,建筑耐火等级为三级,根据建筑设计防火规范,火灾危险性为戊类,室内消防用水量为10L/s,室外消防用水量为20L/s,在区域内只有一条DN100水管,在满足水压情况下只能提供不到10L/s的水量,所以室外用水取自距库区约120米的河网(已与消防部分协调好,用消防车接力操作供水),不知室内用水怎么解决比较好。谢谢各位专家的答复。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳