请问:有一石灰石仓库,建筑物体积为1.7万立方米,建筑耐火等级为三级,根据建筑设计防火规范,火灾危险性为戊类,室内消防用水量为10L/s,室外消防用水量为20L/s,在区域内只有一条DN100水管,在满足水压情况下只能提供不到10L/s的水量,所以室外用水取自距库区约120米的河网(已与消防部分协调好,用消防车接力操作供水),不知室内用水怎么解决比较好。谢谢各位专家的答复。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ldsun
    ldsun 沙发
    hththt,你说的不错,但水泥工厂设计规范中石灰石预均化库(直径可达80米)不在考虑消防的范围,消防审批也从来没有对其有过要求。
    2002-12-30 01:30:30

    回复 举报
    赞同0
  • hththt
    hththt 板凳

    建筑设计防火规范中说明很清楚,不燃物归于戊类(如是难燃物的话,就归于丁类),室内消防用水量为10L/s,我想可能是因为考虑建筑物体积大,电气火灾或其它不可预见类的火灾机会相应会增多吧。其它又没有可参照的行业规范。
    2002-12-29 16:41:29