高层住宅地下车库疏散照明接线问题

发布于:2011-03-31 23:59:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
高层住宅的地下车库疏散照明用电是否能接于地下车库照明配电箱的专用支路上呢?
我觉得它是消防负荷,应该从消防电源里引专线来吧?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lesion
    lesion 沙发
    一类高层住宅地下车库为不多于50个车位的小车库,地下车库照明配电箱的专用支路上接自带蓄电池的灯具作为其疏散照明可以吗?蓄电池的供电时间满足规范的要求,大于30min。
    可以吗?谢谢!
    2011-04-25 23:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • fuweiwei58297876
    地下车库 应设置两个配电箱。 一个为车库照明箱,属于普通照明,三级负荷。另一个为车库应急箱,属于消费负荷,疏散指示应由此箱配电。
    2011-04-02 14:21:02

    回复 举报
    赞同0