10KV小电阻接地系统高压侧接地对低压侧系统影响

发布于:2006-04-12 21:40:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
10KV小电阻接地系统,10KV高压侧相临线路电缆在变电站出口单相接地,本线路变压器下侧低压侧400V系统设备大部分跳闸,主要是接触器失电,原因没有分析清楚?请高手指点!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • qishigod
    qishigod 沙发
    你10KV是小电流接地系统,你高压侧单相接地,导致低压侧的电压太低,接触器跳闸,你的接触器线圈低于85%的电压就跳了,你的断路器要低于75%的电压才会动作,而且你的塑壳没有欠压.
    2007-06-14 09:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • seeeseee
    seeeseee 板凳
    谢谢各位指点!我再重申一遍“开关没有误动跳闸”,但交流接触器全部没有保持住,造成设备停电。
    2006-04-26 10:29:26

    回复 举报
    赞同0