我公司最近要对家属区架空线路进行改造,公司让我做技术监理,但以前没有做过。线路是由两部分组成,一部分带有高压,另一部分是低压给家属区供电。现不知应该在施工中应注意那些项目。请各位同仁指教一二。谢谢了!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
qishigod
沙发
你10KV是小电流接地系统,你高压侧单相接地,导致低压侧的电压太低,接触器跳闸,你的接触器线圈低于85%的电压就跳了,你的断路器要低于75%的电压才会动作,而且你的塑壳没有欠压.
2007-06-14 09:23:14
赞同0
-
seeeseee
板凳
谢谢各位指点!我再重申一遍“开关没有误动跳闸”,但交流接触器全部没有保持住,造成设备停电。