土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防 电源

消防 电源

发布于:2011-03-31 17:04:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
做一个仓库的电器图纸,做消防报警 遇到个问题 像仓库里面的区域报警器 防火卷帘门 要求用双电源供电 因为没有其他的动力设备 所以引来一路备用电源 另一路直接从照明配电箱上供电 我想问一下 从照明配电箱上接来的电源是从消防脱扣器的前面接过来还是从后面的回路接

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    楼主说的假两路不是可行之策,向楼上说的EPS到手可行
    2011-04-02 11:13:02

    回复 举报
    赞同0
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    一路电源加EPS可以不?
    2011-04-01 08:44:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB50016-2006里13.1.3条设置火灾自动报警的问题疑惑?

GB50016-2006里13.1.3条下列民用建筑应设置火灾自动报警:建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。按照这个理解,不是所有的公共建筑基本上都要设置火灾自动报警吗?

回帖成功

经验值 +10