土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
【请教】空气处理机组,在新风工况和回风工况下结构是否一样
【请教】空气处理机组,在新风工况和回风工况下结构是否一样
同一厂家同一风量的空气处理机组,在新风工况和回风工况下,机组在构造上是不是完全一样的,只是接管管径可能不同。
也就是说回风工况的可以当成新风工况来用
发布于
2011-03-30 19:46:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(54 )
jjkt3000
其实是同一个设备,厂家报价也是一样的。只是用在不同的地方,实际制冷量不一样而已。新风工况是回风工况的2倍左右。想象一下,同样都是你,在地球上和月亮上两个不同环境下,是不是重量也可以不同?
2019-03-25 00:06:25
来自 PC
评论
举报
沧浪亭主人
马克一下 慢慢想
2017-07-11 11:33:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
coolheating
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
68
回复
787
粉丝
3
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 804 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(54 )