【请教】空气处理机组,在新风工况和回风工况下结构是否一样
【请教】空气处理机组,在新风工况和回风工况下结构是否一样
同一厂家同一风量的空气处理机组,在新风工况和回风工况下,机组在构造上是不是完全一样的,只是接管管径可能不同。
也就是说回风工况的可以当成新风工况来用
发布于
2011-03-30 19:46:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(54 )
jjkt3000
其实是同一个设备,厂家报价也是一样的。只是用在不同的地方,实际制冷量不一样而已。新风工况是回风工况的2倍左右。想象一下,同样都是你,在地球上和月亮上两个不同环境下,是不是重量也可以不同?