有一个旅馆,标间客房功率取为3.2KW,套间为5.2KW,同一层中有一个套间,16个标间。干线如何选择比较合理?如果是3*3.2KW或者4*3.2KW的干线需用系数选择多少合适?在电气设计规范中说明社会旅馆需用系数取的0.75~0.85。旅游旅馆取用的是3.5~4.5。那是不是说干线按那个选择

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fasfaco
    fasfaco 沙发
    根据估算每层的总负荷用75的线就足够了。客房选16的就每问题了。
    2006-04-12 12:39:12

    回复 举报
    赞同0
  • xiaolingdang
    xiaolingdang 板凳
    这个算法在求楼层总开关的时候比较好,但是如果单单针对于3个客房的话,那支线线路就特别大,相当于需用系数0.95呢,这样的话,3*3.2的干线的话它的计算电流就49A了,是不是太大了。大家看呢?
    2006-04-12 12:29:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全厂照明及电缆敷设施工技术要点

全厂照明及电缆敷设施工技术要点1、金属导管选用原则:总的原则应遵循设计要求选用,当设计无具体要求是,金属导管敷设于潮湿场所或直埋地下时,应选用厚壁钢管。敷设于干燥场所时宜选用薄壁钢管,如KBG或JDG。地下部分优先选用水煤气管。2、保护管的安装金属导管的防腐要求和方法:金属导管在砌体内敷设时,管内外壁均应刷防锈漆;敷设在混凝土中时,管内壁应刷防锈漆;直埋在土层中时,管内壁刷防锈漆,管外壁应涂两道沥青;敷设在焦渣垫层时,管内壁刷防锈漆,管外壁用水泥砂浆全面保护。