0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
【话题】复杂系统的消火栓泵流量计算一个商住楼项目,地下车库两层,一至五层商业(大于5000m2),商业上 塔楼8幢,最高塔楼高度128米(塔楼层数26层),该项目采用楼顶水箱,楼顶气压罐加稳压泵,地下室消防水池,高程水泵一用一备,水泵流量咋计算,期待高人指点迷津。 是否通过 查 建筑防火规范 得出消火栓泵流量???在此多谢行友的关注
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句最小不能小于100
回复 举报
理了下头绪:
1、要分清住宅小区供水和单栋建筑供水的区别;
2、根据《居住小区给水排水设计规范》,室外给水管网为环状管网或与城市管网连成环状,并与城市管网的连接管不少于两根,其中一根发生故障时,其余连接管应通过不小于70%的流量,这种住宅按最大用水小时的平均秒流量计算引入管的管径,流速取经济流速比如1-1.5m/s。这个管道计算出来是多少就取多少,但是不能小于支管管径??——这个有点不确定哈。
如果生活给水管道上设有室外消火栓,那么流量仍然按上述方法计算,但是要叠加一次火灾的最大消防流量对管道水力校核,保证管道末端的室外消火栓从地面算起的水压不低于0.1mpa,我在想这个0.1mpa是不是可以向消防车里自动灌水??
那么上面这种有室外消火栓的室外给水管道,管径要不小于100mm。
回复 举报