只看楼主 我来说两句高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。
7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。
回复 举报
查高规3.0.1----得出属于一类高层,商住楼。
查高规表7.2.2---得出室外消火栓30L/S,室内消火栓40L/S