土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【话题】复杂系统的消火栓泵流量计算

【话题】复杂系统的消火栓泵流量计算

发布于:2011-03-30 16:03:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个商住楼项目,地下车库两层,一至五层商业(大于5000m2),商业上 塔楼8幢,最高塔楼高度128米(塔楼层数26层),该项目采用楼顶水箱,楼顶气压罐加稳压泵,地下室消防水池,高程水泵一用一备,水泵流量咋计算,期待高人指点迷津。
是否通过 查 建筑防火规范 得出消火栓泵流量???在此多谢行友的关注

未命名.jpg

全部回复(147 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliwwr5321587
    7.2.1 高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。
    高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。

    7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。
    2011-12-11 15:51:11

    回复 举报
    赞同0
  • guo20101127
    guo20101127 板凳
    这个不难啊。整体建筑再多,也只需要看消防水量最大的那个。其他的忽略。
    查高规3.0.1----得出属于一类高层,商住楼。
    查高规表7.2.2---得出室外消火栓30L/S,室内消火栓40L/S
    2011-05-04 15:16:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问下,消火栓立管预埋套管的隐蔽资料怎么做?

如题,, 消火栓立管预埋套管的隐蔽资料怎么做? 这个问题困扰我多久了 ,,请大家帮帮忙,小弟感激不尽。

回帖成功

经验值 +10