阅读下一篇
预装式地下变电站水平接地体埋深问题一个路灯工程,采用预装式地下变电站布置于路边,水平接地体埋深只有0.8m,不知道行不行?在05SDX006《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业》中P35中,说到预装式变电站接地装置埋设深度不小于1m,以满足跨步电压的安全要求,不过它没有说出规范依据。根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第4.3.5条 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3 m。当小于3 m时应采取下列措施之一:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
工作不努力
沙发
学习了,(*^__^*) 嘻嘻……
2011-08-23 08:29:23
赞同0
-
netling
板凳
可以的,火灾报警的范围宜按防火分区区分,报警的管线中支线不应穿越防火分区,但主干是可以的
2011-04-02 14:39:02
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报