一个路灯工程,采用预装式地下变电站布置于路边,水平接地体埋深只有0.8m,不知道行不行?
在05SDX006《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业》中P35中,说到预装式变电站接地装置埋设深度不小于1m,以满足跨步电压的安全要求,不过它没有说出规范依据。
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第4.3.5条 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3 m。当小于3 m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1 m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80 mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80 mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2 m。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • zhy544955203
    zhy544955203 沙发
    10欧和30欧,不过现在建筑都是联合接地体,不大于1欧。《民用建筑电气设计规范》、《建筑防雷设计规范》都有相应规定。只为土木币!
    2011-04-09 11:20:09

    回复 举报
    赞同0
  • 2zxhtmm
    2zxhtmm 板凳
    埋深0.8米就满足规范了,关键是要实测接地电阻满足你的要求,并且个人感觉,埋深点没有坏处啊