土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 顶层复式的消防水箱高度问题?

顶层复式的消防水箱高度问题?

发布于:2002-12-25 22:53:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
二类高层住宅15层是跃层,跃层是否可不设消防栓?消防水箱高度离最不利消火栓静水压力不小于7m是从15层算起还是从跃层算起。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 2002wjs
    2002wjs 沙发
    7m应从越层算起,整个越层应安一个防火分区考虑消火栓.
    2003-01-04 14:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • zj2002
    zj2002 板凳
    我认为跃层应根据情况定设不设栓,而水箱架设高度从跃层地面算起。
    2003-01-02 22:21:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区水表的选择问题...

诸位同行,请问大家遇到过水表的口径过大而导致水表计量不准的问题吗?现有一个临建小区,生活和消防用一套管路,每月的用水量约为5000方,用口径为DN200的水表,结果水务局说水表不准。请教各位会出现这种问题吗,怎么解决比较好啊?