土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小区水表的选择问题...

小区水表的选择问题...

发布于:2002-12-25 20:48:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
诸位同行,请问大家遇到过水表的口径过大而导致水表计量不准的问题吗?现有一个临建小区,生活和消防用一套管路,每月的用水量约为5000方,用口径为DN200的水表,结果水务局说水表不准。请教各位会出现这种问题吗,怎么解决比较好啊?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 2004houqiang
    2004houqiang 沙发
    我也遇到了这样的问题,刚建了个水处理厂,结果正常供水5天,出水总管水表和各车间用水水表数对不上,5天中两处相差1600+方水。总管用的是DN300的管,水表是150的,是不是水表选大了,当过水量小的时候,水表都不转。
    2006-04-04 07:41:04

    回复 举报
    赞同0
  • ljh0611
    ljh0611 板凳
    用流量计,
    2006-04-03 12:38:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多